Господа, разъясните пожалуйста необходимость установки автоматических воздухоотводчиков (не путать с прерывателями вакуума) в верхних точках паровых сетей и можно ли без них обойтись вообще (предлагают заменить на ручные вентиля)?
Причину вопроса я пока оставлю за рамками обсуждения.
Не знаю как на счет установки на паропроводах - рекомендаций особо не видел, хотя воздушники там встречал, но вот перед (иногда после тоже) теплообменников, в частности паровоздушных калориферов они нужны. Площадь теплообмена большая, воздуха особенно на пуске много. Разогрев и работа идет быстрее и эффективнее. На больших калориферах и высоких давлениях это даже наглядно видно.
Можно, но как пишут здесь -
http://www.spiraxsarco.com/pdfs/SB/s30_01.pdf либо закроют слишком рано, тогда воздух останется в устройстве, либо слишком поздно - тогда потеряем часть пара.
Да, пишут правильно...
:-)
Вот еще для примера некоторая литература.
см. стр. 8. пожалуйста.
Премного благодарен. В общем, так я и думал. Паропровод у меня исключительно на технологические нужды, так шо воздухоотводчики можно смело убирать. А фишка в том, шо зак опять всё напутал и закупил обычные воздухоотводчики для тепловых сетей

)
Цитата
воздухоотводчики для тепловых сетей
... такое бывает, встречал. Из последнего: один заказчик прикупил латунные обратники с резиновым уплотнением в качестве прерывателей вакуума...
Цитата(gilepp @ 5.2.2008, 9:17) [snapback]218345[/snapback]
... такое бывает, встречал. Из последнего: один заказчик прикупил латунные обратники с резиновым уплотнением в качестве прерывателей вакуума...
А у меня тот-же зак на мою систему сжатого воздуха прикупил "Сепараторы воздуха", как в спецификации, только модель не та. Угадайте, что это?
VSergey82V
10.6.2016, 10:00
В продолжении этой темы для тех кто сталкивается впервые с подобным оборудованием)
Специалисты поделитесь схемой установки автоматического воздухоотводчика паропровода, на просторах интернета я не нашел.
Заранее спасибо)
Цитата(VSergey82V @ 10.6.2016, 11:00)

В продолжении этой темы для тех кто сталкивается впервые с подобным оборудованием)
Специалисты поделитесь схемой установки автоматического воздухоотводчика паропровода, на просторах интернета я не нашел.
Заранее спасибо)
Упрощенные картинки из презентации.
Более подробно необходимо смотреть уже в инструкциях на сами воздушники.
VSergey82V
10.6.2016, 11:00
как правило устанавливают в верхних точках паропроводов в составе узла безопасности (воздухоотводчик+вакуумломатель). Смотрю конкретную марку в описании нет ни слова о вакуумломателях
(Обратный клапан, установленный по направлению внутрь паропровода. Подсасывает воздух в случае образования вакуума). Прокоментируйте, пожалуйста.
Как именно устанавливать решает проектировщик. Прерыватели вакуума могут потребоваться, если паропровод часто останавливается и запускается.
Есть несколько вариантов:
1. Одна врезка с "вилкой", на которой и прерыватель, и воздухоотводчик.
2. Две врезки и на каждой прерыватель и воздухоотводчик соответственно.
3, 4. Тоже самое, что 1 и 2, но с запорной арматурой.